kingfeng1983
級別: *
![]() |
我想請教一個西門子觸摸屏畫面 自動 切換的問題: 三菱的設置一個畫面切換元件D0,改變D0的數值即可切換畫面。 那么西門子的觸摸屏有沒有類似功能?我找了一頓也沒找到。 這個挺重要的。 例如,報警時自動切換到報警畫面,顯示報警內容。 不用非在主頁面顯示。 請賜教! 多謝! 后來,有高手告訴我使用區域指針功能。我嘗試了一下。 在畫面號 這一欄中 連接選擇了連接1 地址MW0 然后也開啟了連接1 最后在模擬的時候,試圖通過一按鈕修改MW0的數值來切換頁面。結果無法切換。 請指教! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如何通過控制器作業51來控制基于 Windows 操作系統的操作面板的畫面切換? 創建區域指針: 在 ProTool 中創建“作業信箱”的區域指針。 預設長度為 4 個字。 ![]() PLC 作業的結構: 一個 PLC 作業包含 4 個數據字。第一個數據字包含作業號。根據所指定的作業號功能,最多可以在數據字 2 到 4 中傳入 3 個參數。下圖顯示了該數據結構。 ![]() 圖 02 51 號 PLC 作業結構: ![]() 關于區域指針及參數設置的詳細信息可以參閱 SIMATIC HMI 通訊手冊中的附錄 B ,“ PLC 作業”。 在條目號 1405528 中可以找到該手冊。 功能設置順序: 如果該作業信箱的第一個字不等于 0 ,操作員面板將執行 PLC 作業。之后操作員面板將把該字歸 0 。因此,必須在輸入作業信箱作業號之前輸入?shù)。 例程/組態說明: 注意: 在附件的例程中將使用區域指針指向 DB51.DBW0 ,長度為 4 個字。 * 通過控制器將希望調用的畫面編號輸入作業信箱的第二個數據字( DB51.DBW2 )。如果需要,還可以在作業信箱的第四個數據字 ( DB51.DBW6 ) 中輸入畫面中相應的域號。 * 在作業信箱中的第一個數據字 (DB51.DBW0) 中輸入作業號“ 51 ”。通過修改該值,操作面板將執行畫面切換,并切換到 PLC 作業中輸入的畫面編號相應的畫面。 * 一旦畫面切換完成,操作面板將會再一次將第一個數據字 (DB51.DBW0) 寫入 0 。 注意: 一個 PLC 作業一定不能連續調用。一個 PLC 作業通常不能引用長于兩個 PLC 周期。 程序描述: 為了更好的體會 PLC 作業 51 的功能,可以在例程中指定“畫面編號”然后通過一個按鈕來開始 PLC 作業。 通常, PLC 作業的開始及“畫面編號”的設置是由 PLC 程序來完成的。 畫面區域“ 1 ”: 畫面區域“ 1 ”再一次顯示了 PLC 作業的參數結構。 畫面區域“ 2 ”: 在畫面區域“ 2 ”中可以輸入將要調用的畫面編號。 ( 在第二個數據字中將會顯示畫面編號 -> Parameter 1 )。 畫面區域“ 3 ”: 通過點擊畫面區域“ 3 ”中的“開始”按鈕開始執行作業。 (按下“開始”按鈕后, PLC 作業號“ 51 ”將會短暫的顯示在第一個數據字中 -> Job number )。 ![]() |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
對于winccflexible:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/24372078?func=ll&objId=24372079&objAction=csView&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontent 另外,使用西門子HMI,可通過報警視圖彈出報警信息,比切換頁面配置簡單得多。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 區域指針有5個字長度,第2個字才是指向畫面編號,也就是說,MW2才是畫面編號的存儲地。 那么久了,樓主仍然未能拜托門外漢的水平,令人惋惜啊。 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kingfeng1983
級別: *
![]() |
再次感謝兩位大家的幫助。 剛才回來試了一下,其實可以認為西門子的也存在一個D0,在這里就拿MW0舉例吧。 只要你建立一個變量,把MW0賦給它,然后再此變量的“事件---更改參數 中選擇 activatescreen by number”即可。 我們就可以通過修改MW0的值來切換頁面了。 |
---|---|
|
笨者天下
級別: 探索解密
![]() |
開區域指針做就有點復雜了 一般還是用樓上兄弟所說的辦法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |