hbpygr
王樂樂
級別: 探索解密
![]() |
能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決 我單位的煤氣總管快切閥用PLC控制24v電磁閥,得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉。可就是在沒有人關閉、并且現場24v正常、新換的電磁閥、排除干擾、PLC輸出正常時快切閥自動關閉了,到現場觀看電磁閥24v(有24v指示燈)等亮著說明控制沒問題,再有24v的情況下快切閥確實關閉了,機械部分只是在打開時有輕微犯卡,關閉時3秒就關了。關于快切閥的原理:有一個小氣缸和大氣缸,兩個動作時同時開或關的,大氣缸內部還有大彈簧打開時靠氣壓把彈簧壓緊,主要是關閉時氣缸排氣同時靠彈簧的反作用了加快關閥時間。汽缸有輕微漏氣,不是太大! 我把24v繼電器也換了,所有接線都沒有問題,電磁閥也換了新的,到快切閥的控制(帶屏蔽)電纜也換了,并且PLC柜內單端接地。并從上位機上監控輸出曲線,輸出沒看出問題,可是能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決,請大家指點迷津吧! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
我聽起來也有些暈了 PLC---繼電器---閥 得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉 這里又講閥開,又講閥關... 不太懂 建議您這樣,先不要單個單個換, 你在外面搞一個PLC通過繼電器控制閥的,一直試開開關關, 看正常不 |
|
---|---|---|
|
一笑而已
級別: *
![]() |
難道是:電磁閥吸力+氣壓壓力<彈簧壓力? 建議:處理漏氣先; 實在不行,最后一招:更換快切閥。 |
---|---|
|
xianghuixu
級別: *
![]() |
我原來遇到過這樣的問題,雖然不是雙汽缸的,單汽缸的也一樣,在你更換了電磁閥的情況下實驗電磁閥換氣是不是正常,如果正常的換氣,那么我推斷是汽缸內部漏氣,也就是活塞部分漏氣了,隔一段時間汽缸兩側的氣壓平衡了,閥門就在彈簧的作用下關閉了,可以換活塞密封墊,如果汽缸內部有硬劃傷,哪只能換汽缸了 |
---|---|
|
songjinshui
大水
級別: 略有小成
![]() |
我記得就在不久以前就討論過這個問題,好象最后是閥漏氣,最后還是更換的閥門。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
總不能感冒吃肚疼藥吧。看了你的描述。應該在閥的部分出的問題。氣缸有問題:檢查問題所在。漏氣排除它!卡閥排除它! |
---|---|
|
sanlianla
級別: 探索解密
![]() |
氣缸漏氣造成的,因氣缸漏氣而造成泄壓克服不了彈簧壓力而關閉 |
---|---|
|