哪位老哥能給一份RJ71EIP91的手冊啊,三菱官網只搜到了他的軟件,電話三菱官方,他們不提供這個模塊的服務。 ![]() |
---|---|
|
robert661122
級別: 探索解密
![]() |
J71EIP91 模組的設定主要是在三菱的 PLC 編程軟體中進行,您需要先將模組插入到 PLC 的設定畫面中,然後在模組參數設定中調整其 IP 位址與子網路遮罩等連線參數,並選擇適當的連線模式(如輸入僅限)來完成設定,以確保模組能正確在 EtherNet/IP 網路上運作。 設定步驟: 打開 PLC 編程軟體:啟動三菱的編程軟體,例如 MELSOFT IQ Works。 插入模組:在導航視窗中找到 EtherNet/IP 裝置,選擇您的 RJ71EIP91 模組,並將其插入到 PLC 的配置中。 設定模組參數: 展開「模組參數」,找到並雙擊剛加入的 RJ71EIP91 參數設定項目。 在「基本設定」中,展開「自身模式設定」,然後雙擊「IP 位址」旁的空白處。 在彈出的 IP 位址設定視窗中,設定模組的 IP 位址和子網路遮罩,然後點擊「確定」。 設定連線參數: 進入「連線」標籤頁,按下「新增」按鈕。 選擇「僅輸入」(Input Only) 連線模式。 如果需要,請移除預設的「獨佔所有者」(Exclusive Owner) 設定。 完成設定:確認所有參數設定無誤後, |
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
感謝指導
|
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
是的 得找代理,謝謝指導
|
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
官網資料 MELSEC iQ-R EtherNet/IP網絡接口模塊 用戶手冊 入門篇 MELSEC iQ-R EtherNet/IP網絡接口模塊 用戶手冊 應用篇 這個模塊主要是有個FB庫,要找代理商要。 |
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
感謝版主答復,這兩個資料國內的官網沒找到,還是從日本官網找了
|
---|---|
|