引用引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
真誠感謝!
感謝解答
引用引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的 :4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
引用引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的 :全部都按接通算,再給個30%左右的余量。