看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 579 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-09-18
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7470 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-09-18
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 777 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-09-18
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 961 個
工控威望: 2525 點
下載積分: 1954 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-17
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 777 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-09-18
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 117687 分
在線時間: 2057(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-09-19
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 777 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-09-18
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-19
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4018 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-05-21
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 777 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-09-18
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 653 個
    工控威望: 829 點
    下載積分: 6757 分
    在線時間: 541(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-09-19
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 三级日韩视频 | 日本视频在线观看一区二区三区 | 亚洲一区二区精品成人妖精 | 囯产精品一品二区三区 | 偷拍区另类欧美激情日韩91 | 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 一本一本久久aa精品综合 | 99热精国产这里只有精品 | 少妇性饥渴姓交HDSEX | 蜜桃精品久久久久久久免费影院 | 久久嫩草影院免费看 | 性中国妓女毛茸茸视频 | 国产东北一级毛片 | 日本免费一本天堂在线 | 成人亚洲视频 | 91桃色国产在线播放 | 日韩av片在线免费观看 | 欧美一区二区在线观看 | 在线精品99 | 欧美激情一区二区三区AA片 | av涩涩 | 久久国产精品免费视频 | 超碰国产在线观看 | 一区二区三区四区AV | chinese中国女人高潮 | 国产熟熟 | 免费不卡欧美自拍视频 | 欧美aaa一级片 | 国产亚洲精品久久久久久久久 | 亚洲AV无码一区二区二三区 | www.狠狠操| 久久久久中文字幕 | 国产JIZZJIZZ麻豆全部免费 | 跪趴式啪啪gif动态图27报 | 久久天天躁夜夜躁狠狠85 | 亚洲成人首页 | 日日草影院 | 久操中文在线 | 久久久久久国产一区二区三区 | www.久久久com | 国产a三级4三级 |