樓主  發表于: 2023-12-25 10:14
有個項目,共有十套200SMART PLC,掛在一個交換機上,不用加任何硬件,PLC間如何讀取數據?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(朝陽-haiyun)
    chenhaot
    合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 1437 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2020-08-20
    最后登錄: 2025-09-22
    查看chenhaot的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-12-25 10:36
    S7通訊吧
    合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
    有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務
    電話(V):15021637690(有想法和能力的朋友或廠家也可以申請代理資質)
    hezhen880924
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 965 分
    在線時間: 729(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2025-09-22
    查看hezhen880924的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-12-25 11:40
    PUT GET
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 859 個
    工控威望: 1238 點
    下載積分: 646 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2025-09-22
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-12-25 15:44
    10套有點小問題,S7-200 SMART的開放式以太網通訊資源是8個主動資源8個被動資源。
    加上觸摸屏之類的,全部用一種方式會受限的,就看是怎么設計整個交互邏輯,是全部對全部還是一對一

    一對一就很簡單了~

    如果是全部對全部,稍微有點麻煩~
    數據量不大的話,提供一種思路模擬ethcat,可以試試看:
    就是簡單粗暴的全部搞一起比如100個字節,每臺設備10個字節,OP1主動put到OP2,一次把100個字節全發過去,同一個地址區域,OP2主動Put到OP3,以此類推,最后OP10主動put到OP1,一圈下來,所有的通信數據都在這100個字節里面了。然后OP1只對自己的10個字節,比如VB0~VB9做寫入操作,其他區域都是讀,OP2對應VB10~VB19。。。OP10對應VB90~VB99

    這里是主動投遞數據用的put,用get也是一樣的,一組put或者get指令一次最大可以走212個字節,如果只是投遞控制數據是完全夠用的,如果要同步數據比如條碼之類的可能就夠嗆。

    如果通信有嚴格的時序要求,可以自己模擬一個心跳信號用于,比如每臺設備的數據區域的第1個字節,由上一臺設備做自增,本地設備緩存這個字節并且和通信區域做比對,有變化了說明一次通信結束了,當前的數據已經刷新,那么再開始往下一臺設備投遞,投遞前把下一臺設備的自增變量+1,方便下一臺設備判斷是否有數據刷新~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zlcp123) 思路不錯
  • 下載積分:+2(曾經的我) 好貼好貼!
    zhaoaron
    zhaoaron
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1925 個
    工控威望: 5584 點
    下載積分: 13950 分
    在線時間: 1034(小時)
    注冊時間: 2021-09-25
    最后登錄: 2025-09-22
    查看zhaoaron的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-12-25 16:21
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html
    一、
    S7通信  S7-200 SMART CPU之間的以太網通信
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/PUT_GET/PUT_GET.htm
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可實現CPU、編程設備和HMI(觸摸屏)之間的多種通信:
    — CPU與編程設備之間的數據交換。
    — CPU與HMI之間的數據交換。
    — CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET通信。

    S7-200 SMART CPU 以太網連接資源如下:
    — 1個連接用于與STEP7 Micro/Win SMART軟件的通信。
    — 8個連接用于CPU與HMI之間的通信。
    — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET主動連接
    — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET被動連接



    二、S7-200 SMART 之間 PROFINET IO 通信——GSD文件
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/PROFINET/S7200SMART_GSD.htm
    ......
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1198 個
    工控威望: 3507 點
    下載積分: 4425 分
    在線時間: 1993(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2025-09-12
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-12-25 17:08
    profinet主從分配。。新版的可以當主也可以當從。。。。
    13971694237
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2092 個
    工控威望: 3574 點
    下載積分: 3029 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2022-10-27
    最后登錄: 2025-09-19
    查看13971694237的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-12-25 18:31
    學習了   
    羅的密歐
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 1935 點
    下載積分: 3191 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2022-07-22
    最后登錄: 2025-09-22
    查看羅的密歐的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-12-26 08:03
    PUT GET
    天下風云出我輩,一入江湖歲月催,皇圖霸業談笑中,不勝人生一場醉。

    提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
    zhenzi917
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1026 個
    工控威望: 3541 點
    下載積分: 1040 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2022-01-13
    最后登錄: 2025-09-12
    查看zhenzi917的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-12-26 08:41
    使用 GET PUT
    命自我立
    li8110
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 572 個
    工控威望: 4568 點
    下載積分: 1776 分
    在線時間: 286(小時)
    注冊時間: 2022-11-04
    最后登錄: 2025-09-22
    查看li8110的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-12-26 08:51
    十個PLC,你是要實現什么功能啊。如果是單純增加數字量的輸入輸出點位,買幾個IO模塊也行。
    如果是增加運動軸,是不是你PN通訊的伺服系統都滿了?我印象里一個200SNMART能帶8個PN通訊的伺服,這個我并不確定。
    如果是增加串口通訊通道,那可以用串口集線器。如果外設的通訊格式互不兼容,你還可以用串口網關,用MODBUSTCP這個功能啊。
    banhuafen
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2012-11-27
    最后登錄: 2025-06-24
    查看banhuafen的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-12-26 17:07
    謝謝各位回復
    autoctrl
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 621 點
    下載積分: 1682 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2016-05-05
    最后登錄: 2025-09-17
    查看autoctrl的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-12-28 10:41
    十套200SMART PLC受8個連接數的限制,不過可以分幾部分進行串聯,按照工藝進行劃分,簡單編程應該能解決問題;
    如果能用IGT-DSER第三方模塊就方便多了,這個支持多臺不同品牌的PLC之間通訊,可以配置個64任務,數據量達8000字節,PLC內不用編程,附件中有相關案例: PLC之間通訊的案例.rar (3896 K) 下载次数:26
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆 | 老司机精品在线视频 | 黄色a级片免费观看 | 亚洲AV无码成H人动漫无遮挡 | 人妻少妇69式99偷拍 | 中文字幕在线中文字幕在线中三区 | 天天天干夜夜夜操 | 不卡一区综合视频 | 白嫩无码人妻丰满熟妇啪啪区 | 色婷丁香 | 亚洲成人综合网站 | 国产高清视频一区三区 | 亚洲产国偷V产偷V自拍色戒 | 成人欧美一区二区 | 欧美aaa一级片 | 国产精品成人竹菊影视亚洲性爱在线 | hsck成人网 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 777色狠狠一区二区三区 | 国产精品欧美久久久久久日本一道 | av第一区| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月 | 久久精品一本久久99精品 | 二人午夜免费观看在线视频 | 国产成人精品女人久久久 | 初尝人妻的滋味hd | 亚洲国产精品线路久久 | 黄色一级片免费网站 | 亚洲熟妇久久国内精品 | 久久精品国产亚洲AV麻豆图片 | 欧美大尺度一区二区 | 国产精品久久久久久久久久99 | 久久免费综合视频 | 国产精品自产拍在线观看 | 一级欧美日韩 | 97久久超碰中文字幕 | 欧美精品一区免费 | 山东中年夫妇大白天露脸自拍 | 黑人巨大精品欧美一区二区黑人 | 中文字幕亚洲色妞精品天堂 | 国产乱叫456在线 |