国产CHINESE男男GAYGAY免费网站_日本在线一区二区三区_欧美大屁股xxxx_国产xxx精品视频大全_一区二区视频国产_人人爱国产

長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-16 15:36
工地上有臺繞線轉子三相異步電動機,這個電機聽廠家必須要配電阻器接電機的轉子,才可以運行,詢問了一家電阻器廠家給了一個型號RT電阻器型號,請問一下這個怎么接線呢 有Z1 Z2 Z3點 還有Q點、因為我們配電柜已經做好了就是控制個電機正反轉,如果電機轉子只接電阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,電機不需要調速。因為之前都是普通異步三相電機,現在配了一套這種電機,并且提前沒有溝通好,而且配電箱已經做好了,想問一下各位論壇大神怎么接線 謝謝了
水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-06-12
查看水陽人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-16 16:22
Q點應該是接電阻器調速用,也有可能用于起動,降低起動功率,可以咨詢電機廠家,個人意見配了電阻可以參照星三角電路啟動電路多兩接觸器
樓主留言:
電機廠家不知道,只讓配置電阻器 主要控制柜加不了這么多接觸器了
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-16 16:33
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。
樓主留言:
2.2 3.7 5.5 7.5 的電機 轉子的線能直接短接嗎,我這是起重用的
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-16 17:53
引用
引用第2樓ajunn于2023-10-16 16:33發表的  :
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。

水平方向應該問題不大,垂直升降方向可能要串頻敏變阻器,加一個接觸器用來啟動完成后短接轉子引出線。

水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-06-12
查看水陽人家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-10-16 18:45
起重用加起動電阻目的是讓電機能帶載起動,最好不要直啟,
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2128 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-06-12
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-10-16 21:41
還在用這樣的啟動模式就是為了省錢
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1576 個
工控威望: 1798 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-06-12
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-10-17 16:42
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 821 點
下載積分: 6735 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-10-17 19:29
引用
引用第6樓langui于2023-10-17 16:42發表的  :
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。


起重電機算不算頻繁啟動和換向?

主站蜘蛛池模板: 成人一区二区三区在线观看 | 国产日本一区二区 | 综合精品一区 | 久久一区二区三区四区五区 | 色一情一乱一乱91av | 国产乱magnet | 美女视频网站久久 | AV中文字幕DVD水多多 | 99自拍网 | 国产91视频播放 | 狠狠爱俺也去去就色 | 极品少妇啪啪高清免费 | 国产精品一亚洲AV日韩AV欧 | 国产精品户外野外 | 欧美丰满熟妇XXXX | 欧美精品一区二区三区很污很色的 | 老司机一区二区 | 日韩在线aaa | 亚洲一区二区三区蜜桃 | 久久婷婷综合色丁香五月 | 强乱中文字幕亚洲精品 | 亚洲一区二区三区桃乃木香奈 | 亚洲熟女少妇一区二区 | 欧美午夜伦理 | 亚洲日韩偷拍丝袜综合 | 农村末发育av片四区五区 | 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲视频免费观看 | 国产SUV精二区九色 欧美在线三级 | 91一区二区三区在线 | avtt亚洲| 免费h片 | 日日草影院 | 亚洲视频在线播放网站 | 日本饥渴人妻欲求不满 | 福利视频一区二区三区 | 日本福利一区二区三区 | 夜精品无码A片一区二区蜜桃 | 久久国产精品久久久久 | 欧美体内she精视频 欧美性色欧美a在线播放 | 亚洲成人中文 |