P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2094 個
工控威望: 3016 點
下載積分: 25345 分
在線時間: 1491(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-05-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: JAPANESE内射××× | 91久久人人夜色一区二区 | 日韩av女优一区二区 | 精品国产AV一区二区三区 | 黄色片网此 | 久久久婷婷白浆水 | 国精品午夜福利视频不卡757 | 日本精品久久久久中文字幕乱中年 | 国产精品无码专区在线观看 | 久久久久久久99精品欧美产片 | 小雪奶水翁胀公吸小说 | 日韩高清在线观看 | 亚洲青涩 | 欧美饥渴熟妇高潮喷水 | 日本疯狂爆乳xxxx | 亚洲AV无码一区二区三区系列 | 久久婷婷人人澡人人爽人人喊 | 国产精品你懂的 | 青青草国产成人99久久 | 日本丰满人要无码视频 | a色网站 | 91av在线影院| 色综合久久精品亚洲国产消防 | 欧美日韩午夜影院 | 性感美女一级片 | 无码一区国产欧美视频 | 日本熟妇A级毛片免费视频 免费A级毛片在线播放不收费 | 国产精品嫩草影视 | 波多野结衣久久 | 中文字幕超清在线免费 | 东北老女人高潮疯狂过瘾对白 | 91成年网站 | 做爰丰满少妇1313 | 国产精品黄色裸体片 | 国产精品午夜无码av天美传媒 | 国产又色又爽又黄的视频在线观看 | 亚洲AV无码成H人动漫在线观看 | 亚洲三级精品 | 911精品影院在线观看 | 国产男生勾搭外卖av | 中文成人字幕 |