請教各位:

如題。UPS算是非線性負載,變頻器也算非線性負載,都會產生諧波。
那么,當電路中有UPS后帶變頻器的情況下,諧波是什么樣的情況。
比如:我有一個5KW的電機,接在變頻器上,變頻器再連接到UPS上,UPS再連接到電源。
那么,電路中的諧波是一個什么樣的請況,
若我用發電機帶UPS負載再接到變頻器那邊,容量比應該是多少?

謝謝大家!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 19:38
要看UPS的類型,如果是在線式的就只算UPS就可以。如果是后備式的,正常情況下是在旁路狀態,諧波就是變頻器的。
樓主留言:
請問:會不會UPS和變頻器的諧波會疊加呢?
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-20 10:19
請問:UPS和變頻器的諧波會不會疊加呢?從而導致容量比還有增大。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-20 21:08
引用
引用第2樓景曉丨夜貓于2015-08-20 10:19發表的  :
請問:UPS和變頻器的諧波會不會疊加呢?從而導致容量比還有增大。

不會疊加。因為在臼経PS本來就是一臺“定頻器”,也是交直交結構,網側諧波仍然是由二極管整流橋與直流總線電容產生。變頻器接UPS輸出,變頻器參數的諧波只局限與UPS逆變器和直流總線,F(xiàn)在大功率的UPS(品牌哈,不是山寨)輸入端都有功率因數校正,網側諧波很小的。
樓主留言:
那UPS、變頻器、電機 共三級,假如三級的功率因素都是0.9,那從電網的角度看,總的功率因素是多少呢?是0.9*0.9*0.9嗎?還是其他的算法呢?

謝謝!
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-24 09:32
引用
引用第3樓lvpretend于2015-08-20 21:08發表的  :

不會疊加。5樓  發表于: 2015-08-24 09:35
那我這樣請教大家好了。我現在主要考慮的是容量多大合適,因為要接發電機。

假如我的電機是20KW的,我用變頻器拖動,變頻器前端再接UPS,那我要預留給電機的容量應該為多少才合適呢?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-24 18:57
你選用的UPS類型是什么?在線式的對電網而言就是UPS的功率因數。還有一點你要注意,看UPS是否有前端功率因數校正,如果有的話,不管UPS所帶負載大小,功率因數基本是常數,一般能達到0.95以上。如果沒有前端功率因數校正,功率因數就與負載大小有關系。
總的來說,發電機帶UPS的時候也有問題要注意,發電機要按3倍以上UPS容量來選擇。
具體還是要UPS類型確定后,才能確定發電機。
建議你按1.5倍變頻器容量選擇UPS。
樓主留言:
謝謝你的解答。真的。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久一级毛片 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 久久久久夜夜夜精品国产 | 九七午夜剧场福利写真 | 亚洲国产精品成人精品无码区在线 | 亚洲综合第三页 | 国产大秀av在线播放 | 国产精品成久久久久 | av无码免费岛国动作片片段 | 日产久久久久久 | 狠狠色狠色综合曰曰 | 成人性生活毛片 | 久久国产精品亚洲一区二区 | 欧美日本91精品久久久久 | 国产免费高清在线 | 91精品麻豆 | 午夜欧美不卡 | 亚洲精品大片 | 亚洲一区二区三区四区在线视频 | 久久亚洲私人国产精品VA | 色一情一乱一伦一视频免费看 | 欧美网站视频 | 国产一区二区三区四 | 刘亦菲裸体视频一区二区三区 | 黑人巨大精品欧美一区二区黑人 | 久久草网| 高清情侣国语自产拍在线48页 | 国产欧美日韩精品a在线观看 | 国产精品天干天干在线综合 | 女人做爰全过程免费观看美女 | 亚洲色无码a片一区二区麻豆 | 日本美女bb视频 | 小视频免费在线观看 | 亚洲成人久久精品 | 亚洲我射av | 国产未成女一区二区 | 综合图区亚洲另类偷窥 | 亚洲综合另类小说色区 | 日韩美香港a一级毛片 | 国产经典三级 | 欧美人体一区二区三区 |