現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-05-16
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-04-23
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 偷拍自拍在线视频 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 国产精品v欧美精品 | 97人人草| 色综合久久精品亚洲国产消防 | 一区二区精品久久 | 欧美xxxx做受欧美88 | 色青青草原桃花久久综合 | 亚洲综合一区二区三区四区 | 成人三级k8经典网 | 国产日韩一区二区三区四区 | 国产三级精品三级在线专1 精品999在线观看 | 波多野结衣免费一区视频 | 99精品视频一区二区 | 综合无码一区二区三区 | 日本一区二区三区在线不卡 | 国产一级片免费 | 一区二区黄色片 | 日韩淫视频| 久久久久久久久久久久网站 | 久久靖品| 污污av | 久久久久久久久久久成人 | 国产福利酱在线观看萌白酱JK | 国产精品久久久久久亚洲调教 | 成年人在线看视频 | 97国产精品欲 | 在线观看不卡视频 | 骚网站在线观看 | 成人高潮视频在线观看 | 在线免费看黄色片 | 一级视频在线观看视频在线啦啦 | 久久久久久久片 | 毛片毛片 | 日韩视频www | 小蜜被两老头吸奶头 | 亚洲桃色AV无码 | 亚洲AV无码国产精品色软件下戴 | 国产一伦一伦一伦 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆 | 亚洲人成小说网站色 |