gongxx163
級別: 家園常客
![]() |
TO K0 K17 H0 K1 的意思是將H0寫入PLC 中的單元號為0的BFM#17 中的BFM #17 是怎么理解的? 是不是 單元號為0 的模塊的 第17 (占用0號模塊緩存存儲區中的17位地址)根線的意思??? 還有就是說明書只說了 HO 代表 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
三菱FX PLC 手冊中 「上電時, 基本單元(CPU) 會自動從離其最近的特殊功能單元/模塊開始, 按照No.0~No.7 (FX3UC-32MT-LT(-2)的情況下是No.1~No.7) 的順序, 依次對特殊功能單元/模塊分配單元No.。 另外, 輸入輸出擴展模塊、擴展電源單元及FX2NC-CNV-IF中沒有該單元No.」 所以 K0就代表最靠近PLC主機的第一塊特殊模組 K17是指BFM#17解釋為暫存器比較適當 特殊模組內依照手冊每個都有其功能 這時候你就要看手冊上每個BFM編號所代表的意思 像FX2N-2DA的BFM#17 b0:ch2DA轉換開始 b1:ch1DA轉換開始 FX2N-4AD-TC的BFM#17 是指CH1在0.1度F單位下的當前溫度 H0是因?yàn)槊總BFM都是16位元暫存器 有時候要開啟功能或是設定狀態其中的bit要致能 例 h5=0000 0000 0000 0101 hF=0000 0000 0000 1111 或是設定數值這也要看其BFM功能使用 K1使指寫入1個暫存器若是連續寫入一樣數值就依照要寫幾位而改變 TO跟FROM只是PLC寫入特殊模組或PLC讀出特殊模組的差別 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |