請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 859 點
下載積分: 120 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-09-22
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
3、250KVA 這個容量很小哦。
感恩挖坑,感恩能填坑
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-09-22
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-06-12
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-09-09
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
確實如此,最好不要超載。
這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1067 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 18569 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-09-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
你可以按容量的80%來計算負荷
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1067 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 18569 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-09-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2025-09-19
查看小k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
小磊
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 草久av| 综合久久五十路二区 | 嫩草官网视频入口 | 欧美另类日韩 | 国产一区二区黑人欧美xxxx | 国产精品美女久久久久av爽 | A国产精品手机在线 | 久久国产精品久久国产精品 | 9cao在线播放精品日韩 | 动漫精品视频一区二区三区 | 国产制服日韩丝袜86页 | 中文字幕日韩欧美 | a片强制妇女高潮成人片在线观看 | 国产最新视频在线观看 | 无码制服丝袜人妻在线视频 | 日本精品一级片 | 日本久久视频 | 少妇性BBB搡BBB爽爽爽视頻 | 神马午夜一区二区 | 免费瑟瑟网站在线观看 | 亚洲AV无码国产丝袜在线观看 | 欧美xxxx极品bbw | 亚洲性日韩精品一区二区 | 色八区人妻在线视频 | 天天摸夜夜添狠狠添婷婷 | 中国黄色片一级 | 欧美黑人乱大交 | 国产91精品入 | 国产精品人妻无码久久网站 | 极品少妇xxxx精品少妇 | 免费一级特黄毛片 | 日韩精品无码一区二区 | 埃博拉病毒在线观看 | 国产日韩欧美综合 | 日本一区二区在线免费 | 成人小说亚洲一区二区三区 | 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 青天衙门第一部免费观看 | 久久久精品无码中文字幕 | 国产91欧美情侣在线 | 日中文字幕在线 |