樓主  發表于: 2010-12-10 15:33
我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
在Clock宏里面有這兩條指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
先謝謝了。

fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 17:28
臺達的PLC應該都有485通訊口才對,不知你的是什么型號。你仔細找一下,正常在編程口旁邊有一個綠色的PCB端子,上面有寫RS485
另外,在線模擬可能會出問題,電腦不能真實地模擬觸摸屏的一切的。

主站蜘蛛池模板: 免费在线激情视频 | 国产精品无码日韩欧 | 国产AⅤ爽AV久久久久玉浦团 | 欧美国产日韩视频 | 女女同性一区二区三区免费观看 | 亚洲久久久久久 | 亚洲精品成人无码视频在线 | 亚洲日本成人在线观看 | 三人一起玩弄娇妻高潮 | 日本欧美视频 | 最近中文字幕免费 | 国产男女猛烈视频在线观看 | 欧美小视频在线 | 夜夜春亚洲嫩草一区二区 | 日韩一级片视频 | 久久综合婷婷丁香五月中文字幕 | 精品无人区一区二区三区动漫 | 欧美与黑人午夜性猛交久久久 | 伊人.com| 蜜桃在线一区 | sese亚洲| 美女爽爽影院 | 强行挺进朋友漂亮人妻身体 | 一区二区三区手机在线观看 | 老司机成人精品视频 | 国产精品V无码A片在线看 | 把女人弄爽特黄a大片3人 | 四虎精品视频在线观看 | 亚洲欧美在线不卡 | 国内毛片毛片 | 亚洲一级中文字幕 | 网站一区二区三区 | 四虎精品影库4HUTV四虎 | 极品少妇xxxxⅹ免费视频 | 欧美成人精品一区二区男人小说 | 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合 | 在线中文字幕精品第5页 | 亚洲v视频| 69av影院| 日本孕交 | 亚洲香蕉网久久综合影视 |