我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 国精产品一区一区三区有限在线 | 亚洲VA999成人A片在线观看 | 一本久久a久久精品不卡 | av在线h| 久久三区| 午夜福利亚洲精品无遮挡 | 亚洲色大18成网站WWW | 日本看片一区二区三区高清 | 亚洲精品一区二区三区午夜不卡片 | 国产日韩视频在线播放 | 四虎在线播放 | 永久555www成人免费 | 精久国产Av一区二区三区孕妇 | 欧美激情性久久 | 日韩三级一区二区 | 狠狠狠色狠狠色综合 | 无码午夜福利免费区久久 | 国产品无码一区二区三区在线 | 韩国三级大全久久网站 | 免费av网站在线看 | 国产精品6 | 国产中文在线视频 | 爆爽久久久一区二区又大又黄又嫩 | 久久96| 中文字幕亚洲码在线 | 成人黄色一级大片 | 久久艹免费视频 | 亚洲免费视频免在线观看 | 91爱网| 天堂中文在线播放 | 外国黄色一级毛片 | AAAAA少妇高潮大片 | 免费观看亚洲人成网站 | 美女黄频视频大全免费的国内 | 久久99精品久久久久久9 | 成人无码α片在线观看 | 亚洲中文字幕久久精品无码2021 | 中文字幕在线观看免费视频 | 国产在人线免费视频精品 | 永久黄软件免费观看 | 免费无码a片一区二区三区 色九九九九九 |