在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 日本高清视频色wwwwww色 | 免费播放的av无码 | 国产最新一区二区三区 | 色就色综合偷拍区第三十七页 | 欧美亚洲另类在线一区二区三区 | 国产精一区 | 综合综合综合综合综合网 | 色天天天 | 国产精品久久久综合久尹人久久9 | 亚洲第一无码av无码专区 | 国产三区二区一区 | 加勒比久久高清 | 黄色片免费在线播放 | 色综合热无码热国产 | 欧美日韩精品一区二区三区无码 | 国产精品一级片在线观看 | 国产精品自产拍在线观看 | 日韩久久影院 | 精品国产免费久久久久久尖叫 | 欧美爆乳乱妇高清免费 | 成人免费视频网站 | 久久华人 | 国内精品自线一区麻豆 | 樱桃视频大全版在线观看 | 日本一区二区三区视频免费看 | 丁香六月深婷婷激情五月 | 91av久久久 | 蜜桃av成人 | 中文字幕毛片无码 | 亚洲AV无码一区二区三区系列 | 亚洲有吗在线观看 | 成人宗合网 | 在线99| 久久精品AV无码夜色 | 欧美网站大全在线观看 | 精品国产视频在线 | 无套内谢孕妇毛片免费看看 | 好看的一级毛片 | 新91视频在线观看 | 免费AA片少妇人AA片 | www99久久com|