本人這邊有一臺壓力變送器,但同時既要把4-20ma的信號送至現場顯示表又要送至plc,為此這樣連接:把壓力變送器,數顯表,plc三者互相串聯起來,既壓力變送器的負端入數顯表的正端,數顯表的負端入plc的負端,plc的正端接變送器的正端,這樣不知可以不可以,會不會留下什么隱患?因為這等于說是plc同時驅動兩個負載了,謝謝!希望知深人士給個答案。
likui58
朝著目標,不懈努力!!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 206 點
下載積分: 478 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2008-09-21
最后登錄: 2019-12-25
查看likui58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-15 11:32
三菱的沒用過,但是我用過西門子的溫度探頭檢測的溫度同時送給兩個控制器LOGO和CPU-224 ,是把這兩個控制器并聯到溫度探頭的,就是把探頭的正同時接到兩個控制器的正,探頭的負同時接到兩個控制器的負,能工作正常。
為了心中的夢想,我會不懈努力!

主站蜘蛛池模板: 在线视频观看国产 | 外国一级黄色 | 一区二区三区国产精品保安 | 久草久草久草久草久草 | 一区二区三区动漫 | 亚洲欧美久久精品 | 日韩欧美亚洲国产成人综合网 | 熟女精品视频一区二区三区 | 2019天天干| 免费裸体视频网站 | 夫妻性生活视频免费看 | 亚洲VA999成人A片在线观看 | 免费看国产美女裸体视频 | 男人j桶进女人p无遮挡 | 美女午夜视频 | 秋霞影视一区 | 久久久7777 | 少妇疯狂迎合欲仙欲官场 | 国产成人青青热久免费精品 | 91爱在线观看 | 久久出品必属精品 | 日韩国产高清视频 | 一级片的网址 | 欧美成人V片观看 | 宅男噜噜66国产精品观看 | 中文字幕综合在线观看 | 91超碰中文字幕久久精品 | 91视频日本 | 色网视频国产高清制服一区 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 国内精品久久久久久久久 | 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX | 天天拍夜夜添久久精品 | 免费看污在线观看 | 激情视频网站在线观看 | 久久免费综合视频 | 欧美丰满熟妇bbbbbb百度 | 亚洲一级伦理片 | 一级毛片在线免费视频 | 无码做爰欢H肉动漫网站在线看 | 久爱精品 |