樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 涩涩污视频 | 九九热线视频只有这里最精品 | 激情懂色av一区av二区av | 写真片福利在线播放 | 亚洲欧洲美洲在线观看 | 成人18在线观看 | 韩国三级在线观看久 | 成人午夜视频免费看 | 老鲁夜夜老鲁 | 亚洲天堂中文字幕在线 | 国产a一级免费视频 | 看国产毛片 | 四虎国产在线 | 农村末发育av片四区五区 | 精品无码一区二区三区在线 | 风流少妇BBWBBW69视频 | 欧美一区二区 | 人人妻人人澡人人爽国产 | 亚洲最新精品 | 色综合久久成人综合网五月 | 国产精品美女久久久久久2022 | 国产在线拍偷自揄拍视频 | 玖玖五月 | 我想看一级毛片 | 四区在线观看 | 色狠狠五月天 | 欧美色视频在线播放 | 国产专区自拍 | 久草这里只有精品视频 | 日本真人添下面视频免费 | 99久久久国产精品免费 | www.日韩三级 | 国产成人影院在线观看 | 国内精品久久久久国产盗摄 | 亚洲男人天堂2022 | 国产精品18hdxxxⅹ在线 | 91在线看黄 | 米奇影院777 | 天天综合网久久综合免费人成 | 欧美激情成人 | 黄色片免费在线看 |