請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 天天综合网网欲色 | 在线成人看片黄A免费看 | 四虎4hutv紧急入口 | 久久久久久中文字幕av | 玖玖视频免费在线观看 | 领导扒开我奶罩吸我奶头图片 | 亚洲无码久久久久久久 | 国产精品国产三级国产普通话一 | 人人人人澡 | 日本做a视频 | 亚洲精品午夜久久久久久久灵蛇爱 | 日韩毛片一区二区三区免费播放 | 国产欧美二区综合 | 五月丁香六月狠狠爱综合 | 免费看片一区二区三区 | 免费看av网页 | 强行挺进朋友漂亮人妻身体 | 亚洲少妇视频 | 亚洲一区二区三区日韩 | 2020VA最新国产在线 | 成年人黄色在线观看 | caoprom最新超碰地址 | 国产精品自在拍视频首页 | 亚洲一区在线曰日韩在线 | 亚洲天堂一区二区三区 | 三级网站视频在在线播放 | 国产一级黄色录像片 | 女自慰喷水免费观看WWW久久 | 亚洲日韩精品A∨片无码加勒比 | 男人和女人做爽爽免费视频 | 亚洲精品中出 | 国产深夜男女无套内射 | 国产无遮挡裸体美女视频 | 久久国产福利 | 精品日韩在线 | 亚洲免费影视 | 中国hd高清xxxxvideo | 福利姬液液酱喷水 | 免费一区区三区四区 | 比较有韵味的熟妇无码 | 国产一二三区在线观看 |