請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 国产欧洲精品视频 | 777国产偷窥盗摄精品品在线 | 国产成人精品久久免费动漫 | 高清久久久久久 | 人妻被按摩到潮喷无码日本 | 中国一级簧片 | 日韩中文字幕综合 | 天地争霸美猴王在线观看 | 色噜噜日韩精品欧美一区二区 | 男女拍拍免费视频 | 视频二区中文字幕 | 久久精品国产亚洲AV忘忧草18 | 狠色狠狠色狠狠狠色综合久久 | 欧美国产日韩一区二区三区 | 88av看到爽| 精品国产九九九 | 国产成人一区二区三区在线 | 欧美黑人性暴力猛交 | 狠狠操狠狠舔 | 国产丰满乱子伦无码专区 | 日本久久亚洲 | 亚洲第三十七页 | 成人影院免费在线观看 | 樱空桃AⅤ无码视频在线播放 | 亚洲AV久久无码 | 成人国产精品户外野战 | 免费网站看v片在线18禁 | 日本按摩高潮A级中文片 | 黄色大片毛片 | 另类春色校园亚洲 | 裸体写真av在线1080p | 罚女仆夹震蛋器憋尿虐乳网站 | 国产另类久久 | 99国产小视频 | 成人性生交大片免费看中文视频 | 秋霞毛片久久久久久久久 | 日韩午夜伦伦午夜伦老司机 | 17草视频| 野草乱码一二三四区别 | 神马久久免费 | 在线观看成人福利 |