樓主  發表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家幫忙。。。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 13:48
    我的理解:輸入端子排上的24+電源,是供輸入信號用的(未用的話則留空),容量不大;有接地符號的端子, 是供抗干擾接地用的(不是24+地)。
    所以,輸出需另接電源。

    另請問樓主: FX2N-32MR的輸出端子排,Y0~Y3的公共端子,標的是COM0還是COM1?也就是公共端子的編號,是從0開始的,還是從1開始的。
    剛剛我翻“使用手冊”,是從COM1開始的,我從理解上,似乎應從COM0開始。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人综合久久久 | a级国产毛片| 国产人妻精品久久久久野外 | 久操国产| 最近更新中文字幕第1 | 自拍偷自拍亚洲精品情侣 | 视频在线a | 八戒午夜福利啪啪影视 | 欧美啊啊啊视频 | 久久99精品久久久久久动态图 | www.av亚洲| 国产精品一区二区久久精品爱微奶 | 天天操夜夜骑 | 美女中文字幕视频 | 国产99九九久久无码熟妇 | 日本女优在线视频一区二区 | 亚洲午夜精品片久久www慈禧 | www.国产免费 | 日本在线观看视频 | 一区二区三区四区亚洲 | 国产精品青青草 | 妖精色AV无码国产在线看 | 日日日噜噜噜 | 无码AV一区二区大桥久未 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 色丁狠狠桃花久久综合网 | 亚洲精品久久久久久久不卡四虎 | 日本做暖暖视频高清观看 | 亚洲国产一区二区视频 | 福利综合网 | 骚网站在线观看 | 美女桃色网站 | 日本高清不卡中文字幕免费 | 一区二区三区性视频 | 久久国产免费观看精品3 | 久章草在线视频免费观看 | 91精品国产综合久久久久久首页 | 91久久久久久白丝白浆欲热蜜臀 | 蜜臀久久蜜臀av国内精品久久久 | x欧美xxx | 午夜精品久久久久久久99热 |