在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的) 請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝! [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ] |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
你可以用電流繼電器檢測電流啊!這樣是最簡單最方便的了。 我這一次是用的智能電參數儀表,可以測量電流,電壓,功率等參數。是測試博世的串激電機的,帶485通訊,1000塊一個,精度是毫安級別,便宜的有500塊的, HZH108475997@TOM.COM [ 此帖被hzhcdy在2009-09-23 08:19重新編輯 ] |
---|---|
|