樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    主站蜘蛛池模板: 麻豆久久久久久久久久 | 涩涩屋av | 国产精品白浆在线观看免费 | 久久久久国产精品嫩草影院 | 久草最新网址 | 欧洲欧美人成视频在线 | 黑色蕾丝丝袜麻麻好紧好爽 | 精品国产乱码aaa一区二区 | 精品熟人妻一区二区三区四区不卡 | 日韩精品网站 | 东北老妇露脸xxxxx | 国产色秀视频在线播放 | 人妻中出无码中字在线 | 亚洲日韩久热中文字幕 | 九九午夜 | 天天摸日日干 | 跪趴式啪啪gif动态图27报 | 福利免费在线网站 | 麻豆高清网站播放 | 国产美女一级做受老师 | 日韩高清在线中文字带字幕 | 日本一级特黄毛片高清视频 | 国产成人一区二区在线 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | www一起操| 国产精品中出一区二区三区 | 性XXXX视频播放免费 | 亚洲成人一区二区三区 | 性猛交xxxx乱大交孕妇印度 | 亚洲乱码国产乱码精品精姦 | 92午夜免费福利757 | 日日婷婷夜日日天干A片 | 国产成人精品福利网站人 | 公车用力好大好硬 | 天天做日日做天天添天天欢公交车 | 亚洲精品日日夜夜 | 欧美S码亚洲码精品M码 | 亚洲a欧美 | 成人18视频日本 | 九色com| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看春色 |