請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 一区二区欧美在线观看 | 成人h动漫免费观看网站 | 久久人体rtys | 看免费黄色毛片 | 久久日本片精品aaaaa国产 | 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 337P粉嫩大胆色噜噜嚕 | 午夜久久久精品一区二区三区 | 一级在线免费观看 | 超碰最新网址 | 《野性》未删减在线观看 | 五月天婷亚洲天综合网鲁鲁鲁 | 免费看欧美黑人毛片 | 欧美成人精品三区综合a片 亚洲精品久久无码老熟妇 高清乱码免费网站 | 天堂在线中文最新版地址 | 97久久国产亚洲精品超碰热 | 日本视频在线观看一区二区三区 | 国内毛片毛片 | 久久成人久久 | 国产九色自拍视频 | 成人开心激情 | 麻豆资源网 | 91视频官网 | 爱草草视频97人人干人人 | 亚洲五月天综合 | 一级大毛片 | 亚洲男男自慰网站gay | 色情无码WWW视频无码区 | 在线播放免费观看 | 少妇极品熟妇人妻200片 | 日本在线不卡观看 | 美女裸体无遮挡永久免费网站 | 任你躁一区二区久久99 | 午夜在线视频免费观看 | 国产精品久久久久久无码人妻 | 国产精品久久香蕉免费播放 | 亚洲区小说区图片区QVOD | 日本成片区免费久久 | 国产成人精品一区在线播放 | 国产精品99精品 | 久久免费毛片大全 |