国产CHINESE男男GAYGAY免费网站_日本在线一区二区三区_欧美大屁股xxxx_国产xxx精品视频大全_一区二区视频国产_人人爱国产

ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 2532 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-09-17
查看ljy5602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 22:22
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: www.夜夜操.com | 伊人久久大香线蕉综合网 | 操操小视频 | 神马久久亚洲 | 成人在线国产视频 | 四虎黄色影视 | 国产美女视频免费的 | 久久不见久久见www日本 | 青青草这里有精品 | 靠逼网站在线观看 | 国产精成人品localhost | 久碰香蕉线视频在线观看视频 | 国产精品呻吟 | 粉嫩一区二区三区性色av | haoleav.com在线| 国产一区二区三区欧美日韩 | 国产视频第一页 | 欧美中文一区 | 中文在线a天堂 | 欧洲在线视频 | 在线观看免费乇片 | 色综合呦呦 | 曰韩中文字幕 | 谍战片惊弦免费观看 | 性激烈的欧美三级视频 | 久久涩涩| 最近中文字幕高清免费大全8 | 国产日产欧美一区 | 久久超级碰碰 | 亚洲乱码国产乱码精华 | 亚洲v欧美v日韩v国产v在线风间 | 国产精品自在在线免费 | 国产一级黄色录像片 | 夜影院黄色 | aaaa网站 | 欧美变态口味重另类在线视频 | 午夜宅男在线观看 | 国产精品久久久久久久久久精爆 | 色综合久久成人综合网五月 | 国产在线播放精品视频 | 日韩在线|