幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    老牛g
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看老牛g的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-12 11:30
    "樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
    其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
    拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
    除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)"
    同意8樓的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 91传媒免费观看 | av在线激情 | 久久综合九色综合久久久精品综合 | 粉嫩无套白浆第一次 | 国产高清免费看 | 色屁屁xxxxⅹ在线视频 | 日本高清不卡一区 | 日本99精品 | 久久婷婷五月综合中文字幕 | 91精品国产综合久久四虎久久 | 在线21国产传媒精品A片 | 欧美成人aaaaaaaa免费 | 久久久久又大又湿又高潮 | 91精品久久久久久久久 | 4d玉蒲团奶水都喷出来了免费 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃 | 成人做爰高潮片免费视频九九九 | 一级片欧美日韩 | 国产精品一区二区三区免费观看 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 国产51人人成人人人人爽色哟哟 | 在线国产网址 | 色播五月激情五月 | 成人av一二三区 | 日韩av一区二区在线 | 麻豆一二区| 日本二区三区 | 91自产| 久久99精品久久久久久6194 | 亚洲第一区精品 | 日韩在线视频网 | JULIA无码中文一区 | 久久久精品久久久欧美俄罗乱妇 | 久久综合给合久久97色 | 国产69精品久久久久9999不卡免费 | 亚洲精品A片久久久久 | 狠狠色狠狠色综合系列 | 男人边吻奶边挵进去成人网站 | 黄色免费看看 | 久久久久免费视频 | 国产精品视频公开费视颁 |