樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品一区二区被窝 | 国产毛片a高清日本在线 | 国产免费看插插插视频 | cijilu在线视频最新地址 | 一本久久a久久精品不卡 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 国产精品午夜一区二区欲梦 | 中文字幕有码无码人妻AV蜜桃 | 中文精品一区二区三区四区 | av高清在线观看 | 午夜不卡影院 | 亚洲无毛av| 3p国产| 国产精品成人av | 精品国产欧美一区二区 | 久久久久亚洲国产 | 日本精品久久久久中文字幕乱中年 | 中国女人内谢69XXXXXA片 | 邻居少妇人妻互换 | 国产日韩视频 | 亚洲av永久无码精品网站在线观看 | 日韩一区二区成人 | 欧美日本高清在线不卡区 | 黄色春季福利在线看 | 少妇被多人C夜夜爽爽 | 网红主播大秀福利视频日韩精品 | 国产成人精品123区免费视频 | 综合二区| ⅹⅹⅹ黄色片视频 | 国产午夜无码精品免费看动漫 | 欧美一级在线观看 | 日本成人在线网站 | 中日韩在线 | av资源在线播放 | 超碰中文字幕 | 成人18在线观看 | 亚洲视频一二三区 | 色777狠狠狠综合伊人 | 小雪奶水翁胀公吸小说 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合网 | 一道本在线视频 |