討論機器的三色燈紅黃綠控制方法: 紅燈什么時候亮?黃燈什么時候亮?綠燈什么時候亮?各燈亮時,機臺的狀態。 |
|
---|---|---|
|
limiju
級別: 家園常客
![]() |
我去年入行 以下我自己的設置: DC24V 正極直接接燈公共線 負極接 PLC COM點 PLC三點輸出分別接 燈的 紅黃綠線 綠燈: 1 手動時常亮 2 自動運行,且無故障時常亮(這一點看了11樓的帖子以后會改成閃爍) 3 打到自行運行狀態,但沒按開始按鈕時,閃爍 黃燈: 1 暫停時 閃爍 2 自動運行中出現故障,可報警消除的 (此時也處于暫停狀態) 閃爍 紅燈: 1 氣壓低,立即停止 紅燈亮 警笛響 2 機器出現嚴重故障 紅燈亮 警笛響 3 不該有人的地方有人了 機器暫停 紅燈亮 警笛響(這種機器構思中,還沒做) |
---|---|
|