西門子PLC可以像匯川PLC一樣導出標簽與威綸觸摸屏做連接通訊嗎?威綸觸摸屏直接選擇導入的標簽即可連接PLC,現在我只能用地址來與觸摸屏通訊,請各位大神指點一下 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() TIA只能導出三種格式。 http://www.51hongka.com.cn/read-gktid-1767627.html你可以看看這個帖子。 僅DB能導出源 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1782255755428006067&wfr=spider&for=pc 1、針對以前的TIA軟件,需要在TIA組態CPU屬性窗口,保護項中選擇允許PUT/GET通訊,V13SP1以上的版本,該屬性均尋找無保護即可,參考圖1 2、維綸HMI軟件中,如EasyBuilder8000中,設置PLC的連接,選擇西門子1200,參考圖2 3、組態維綸通畫面、PLC的連接點可以設置S71200下的I,Q,T,M等,參考圖3 4、如果使用導出的1200標簽和DB塊變量,請先在TIA中導出,再在Easybuilder8000中導入即可使用。 詳細步驟參考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=151689&cid=1072 文檔 https://dl.weintek.com/public/EBPro/Document/Siemens_S7-1200_V4_UserManual_tw.pdf 多找找,資料嘎嘎多、、、、 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
![]() |
看看這個。。。 |
|
---|---|---|
附件:
![]() 本帖最近評分記錄:
|