目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-08-23
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:27
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路

主站蜘蛛池模板: 日本高清不卡三区 | 午夜粉色视频 | 精品精品在线视频 | 品久久久久久久久久96高清 | 激情爆乳一区二区三区 | 亚洲国产日韩精品 | 伊人色影院 | 苗族一级毛片真人 | 成人欧美一区二区三区?人麻豆 | 国产精品成品人品 | 好吊视频一区二区三区四区 | 欧美性人妖xxxxx极品 | 中文视频一区视频二区视频三区 | 国产麻豆a一级毛片爽爽影院 | 国产精品国产三级国产普通话99 | 亚洲日韩精品无码一区二区三区 | 无码免费人妻A片AAA毛片一区 | 日本一区二区三区四区在线播放 | 在线三级av | 亚洲成a人片4444 | 国产精品视频yy9299一区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 亚洲天堂中文字幕 | 亚洲欧美综合在线观看 | 超碰在线94| 国产精品多人P群无码 | 久久香蕉99 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产a免费一级视频 | 97免费人做人爱在线看视频 | 亚洲香蕉在线视频 | 亚洲午夜一区二区三区 | 色综合天天综合网 | 欧美S码亚洲码精品M码 | 日韩久久影院 | 成年人在线看视频 | 国产特级毛片AAAAAA高清 | 91免费播放人人爽人人快乐 | 97人人添人澡人人爽超碰动图 | 亚洲香蕉伊综合在人在线观看 | 青青草www|