雨后的彩虹
級別: 探索解密
![]() |
最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事啊? ![]() |
---|---|
|
光明左使
級別: 論壇先鋒
![]() |
感覺你這個要做一個甚至多個上下限,用PV-SV的差值去做上下限比較,用ZCP指令更好一些。看上去應該是加熱液體的,如果是熱風這樣控制可能會不穩定。 “這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。”這個不大明白你的用意,長期比較狀態爲什麼要用RST復位?比較結果的ON/OFF就是你比較出來的結果,等條件變化了結果自行就會變化,並不需要你單獨用指令去復位它。 |
---|---|
|