飄落的風
級別: 家園常客
![]() |
如題中所示,向前輩們請教下,伺服系統的急停如何實現? 我們公司有一套伺服系統,它的急停控制是將急停按鈕接入系統上電啟動鑰匙開關中,按下急停按鈕,系統斷電,旋出急停按鈕系統上電。然后每次按下急停進行一次原點回歸。 還有的伺服系統,急停按鈕的信號給到PLC,按下急停,電機立即停止,旋出急停按鈕,按下復位按鈕再進行原點回歸。 我現在設計簡單伺服系統時,我想把急停信號給到PLC,由急停信號控制PLC禁止脈沖輸出,同時PLC輸出一個開關量信號給伺服驅動器的脈沖禁止端子,這樣子可以嗎?伺服驅動器的脈沖禁止端子可以用來做急停嗎?求前輩們指導下,謝謝了! 另外,在系統上電之后什么時候給驅動器使能信號,急停情況下需要斷開使能嗎?再次感謝! |
---|---|
|
張坤濤
級別: 探索解密
![]() |
我曾經有用過一次脈沖禁止功能,我們有四條輸送帶上用的是匯川的伺服,輸送帶需跟一臺數控切割機的輸送帶做同步,第一臺接數控的脈沖口,其它三臺伺服分別接上一臺伺服的脈沖輸出,在第一臺的的伺服上做個選擇開關,和兩個正轉和反轉的按鈕,當需要輸送帶單獨手動運行時就接通脈沖禁止,因為數控還在正常使用所以脈沖一直是在接收狀態的,手動時就需要禁止接收脈沖了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |