無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 13:34
還是說,485通訊會干擾模擬量傳輸嗎?
而且不是所有機器都被干擾,只有這兩臺。
位置的話既不是最遠也不是最近。
各位大神覺得會是什么原因?
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 13:48
引用
引用第2樓wanmeng7于2019-09-19 15:01發表的  :
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。

抗干擾等級怎么查?屏蔽線好壞怎么區分

主站蜘蛛池模板: 成年人在线播放 | 亚洲视频一区国产 | 欧洲女人牲交性开放视频 | 亚洲a色| 精品国产自在精品国产浪潮 | 国产久热精品无码激情 | 欧美人与动人物XXXX9296 | 日本亚洲色大成网站ww | 91麻豆精品国产91久久久 | 日本黄色xxxx | 户外露出一区二区三区 | 国产在线播放精品视频 | 中国女人内谢69XXXXXA片 | 日韩操穴 | а的天堂网最新版在线 | 久草在线手机 | 中国一级大黄大黄大色毛片 | 一区二区精品免费视频 | 久草爱视频 | 999久久久精品免费毛片 | 一级影片在线观看 | 久久久久成| 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色 | 99久久99久久精品国产片 | 久久久久人妻精品一区三寸 | 国产免费高清视频在线一区二区 | 污污视频在线免费观看 | 国产盗摄TP摄像头偷窥 | 欧美成人精品欧美一级乱黄码 | 亚洲欧美在线视频 | 后入内射欧美99二区视频 | 国产香蕉尹人综合在线观看 | 精品国产乱码一区 | www.操操操| 国产一区二区精 | 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽 | 老熟妇性色老熟妇性 | 国产一级特aa特黄蜜臀视频 | 69国产精品 | 自拍视频啪 | 99ri国产|