樓主  發表于: 2019-03-20 10:53
未做過這類試驗來問下各位大神,我的想法是用手推動機構到某一點,驅動器脈沖反饋到PLC,記憶位置脈沖數,返回原位然后打開驅動使能,PLC執行剛才的位置點,即傻瓜式操作,位置點是人工移動定點
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-07-07
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-21 10:19
既然用了PLC與伺服,還要手動推電機/機構?這設計貌似不夠科學。除非是檢修,可檢修后也必須重新復歸原點呀。
如果非要讓PLC記住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S為例)
LD  M8002
DMOV  D140  D8140
LD  M8000
OUT  T0  K20
AND  T0
DMOV  D8140  D140
PS:如整臺設備突然斷電,以上方式記住的位置偏差比較大。應對這種情況,PLC重啟后,程序必須要先手動復歸原點后才能下一步動作。
還有一個,為防止操作人員移動機構位置,伺服使能在某些狀態下應始終ON。

主站蜘蛛池模板: 欧美在线一二三区 | 挤奶福利视频在线观看 | 免费网站看v片在线观看 | 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 国产毛片一区二区三区 | 久草国产精品视频 | a级黄色影视 | 国产精品手机视频一区二区 | 久久人人干 | 9九色视频 | 日本一区免费在线观看 | 2023天天操| 色视频在线免费 | 国产老肥熟 | 亚洲尤码不卡AV麻豆 | 久久五十路丰满熟女中出 | 一几毛片| 国产美女久久久 | 国产精品久久久久网站 | 夜夜摸日日躁欧美视频 | 亚洲人成人无码.WWW石榴 | 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 丝袜办公室秘书啪啪到哭 | 一本久道综合色婷婷五月 | 久久被窝亚洲精品爽爽爽 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲熟妇自拍无码区 | 猫咪社区免费资源在线观看 | 99在线精品视频在线观看 | 成人做爰高潮片免费视频九九九 | a在线视频观看 | 精品视频免费看 | 国产免费福利在线视频 | 国产成年无码AV新网站 | 国产精品毛片大码女人 | 久草热在线 | 免费精品国偷自产在线青年 | 亚洲国产欧美日韩在线观看第一页 | 久久久噜噜噜精品麻豆av | 色av综合 | 成全影视免费观看大全二 |