我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)

    主站蜘蛛池模板: 欢乐好声音1国语版免费观看 | 最近中文字幕高清mv在线视频 | 在线综合亚洲欧美在线视频 | 色丁香久久 | 大胸美女被吃奶爽死视频 | xxxxx免费视频 | 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看 | 亚洲av噜噜在线成人网站 | 日精品在线观看 | 国产精品成人网站 | 久久无码AV一区二区三区 | sifangtv国产精品 | 免费亚洲一区二区 | 久久一区欧美 | 未满成年国产在线观看 | 丰满少妇被猛烈进入毛片 | 91九色免费视频 | 国产91精品久久久久久久 | 久久久久久久久久毛片 | 亚洲国产一区二区三区精品 | 亚洲乱码av一区二区三区中文在线: | 国产在线精品一区二区在线播放 | 久久久久久久久久毛片 | 青青视频网 | 综合色就爱涩涩涩综合婷婷 | 亚洲国产一区二区av | 一本大道伊人久久综合 | 日韩中出视频 | 日日噜噜大屁股熟妇 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 在线www| 91极品国产 | 校花被肉干高h潮不 | 国产高清自拍视频 | 久久久久.com | 亚洲综合久久成人A片红豆 国产真实强被迫伦姧女在线观看 | 五月天综合网缴情五月中文 | 日韩一区免费 | 1313午夜精品理论片 | 在线观看国产精品日韩av | 91久久久久久久久久 |