之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56709 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-20
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路



  

主站蜘蛛池模板: 日本做暖暖视频高清观看 | 精品国产18久久久久久 | 亚洲色噜噜噜噜噜噜国产 | 色av久| 综合久久91| 日本少妇ⅹxxhd第一次 | 别揉我奶头嗯视频 | 男人天堂亚洲成人 | 久久欧美亚洲另类专区91大神 | 日韩视频一区二区三区 | 卡通动漫亚洲 | 国产一卡二卡在线 | 日本特级片 | 成人av一区二区亚洲精 | av网站免费在线播放 | 国产无限免费av在线播放 | 欧美日韩色网专区 | 中国一级特黄毛片大片久久 | 成人二区三区 | 亚洲自拍偷拍综合网 | av最新在线观看 | 亚洲熟女少妇一区二区 | 国产精品久久久久久久久久尿 | 国产免费人成在线看视频 | 岛国视频一区免费观看 | 日本xxxxwwwwww| 精品服丝袜无码视频一区 | 搜黄色一级片 | 天天天欲色欲色WWW免费 | 学生在线精品一区二区 | 隔壁黑人的巨大中文字幕 | 爱av免费| 亚洲乱码国产乱码精华 | 成年人免费视频大全 | 国产日韩在线看片 | 久久狠狠中文字幕2017 | 中国少妇xx| 国产视频一区在线 | 尤物久久av一区二区三区亚洲 | 亚洲av无码专区亚洲av不卡 | 精品久久久久久久久久ntr影视 |