樓主  發表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-05-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 12:04
樓主你說的是INP訊號由驅動器比較送出而不是由差動訊號發出
如光學尺編碼器產生送回PLC高速比較
當然你要構成全閉迴路也可由驅動器比較外部發送裝置

主站蜘蛛池模板: 人人爱97| 91色综合久久久久婷婷 | 欧美精品久久久久久久久25p | 国精品久久久久久久久久久58 | 久久不卡视频 | 久久精品国产免费观看 | 91久久一区二区偷怕 | 欧美亚洲国产日韩精品播放 | 欧美一区二区三区影院 | 亚洲欧洲成人精品香蕉网 | 在线一级 | 性少妇与黑人videoxxx | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 98色婷婷在线 | 日韩亚洲国产欧美 | 日本网站在线 | 日本特级黄色大片 | 欧美日韩在线观看视频网站 | 免费看污污视频网站 | 精品人妻无码一区二区三区三十路 | 日本系列_7777ih_1页 | 午夜传媒 | 美女在线观看一区 | av综合色| 亚洲国产综合精品在线一区 | 亚洲aⅴ久久精品 | 偷拍自拍在线视频 | 免费看污在线观看 | 在线精品国产一区二区三区 | 44色·tv在线| 狼人无码中文在线观看 | 国内精品久久久久久久影院 | 国产人妖XXXX做受视频 | 国产成人无码精品一区二区三区 | 亚洲国产精品成人精品无码区 | 国产专区第一页 | 欧美高清在线视频一区二区 | 一区二区在线观看91在线 | 揉着我的奶从后面进去视频 | 国产午夜精品18久久蜜臀董小宛 | 欧美肥老太牲交视频 |