樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩久久一区二区 | 中日韩在线| 亚洲精品久久在线 | 久久人妻AV中文字幕 | 欧美jizzhd精品欧美 | 一女多男两根同时进去性视频 | 91在线看免费 | 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 国产精品久久久久久久不卡 | 亚洲国产精品激情在线观看 | 午夜不卡影院 | 日韩欧美成人一区二区三区 | 毛片毛片| 欧美三日本三级少妇三2023 | 欧美精品XXXXBBBB | 亚洲在线精品视频 | 久久久久久精 | 全黄久久久久a级全毛片 | 亚洲免费大片 | 欧美一区福利 | 美女脱免费看网站女同 | 综合精品一区 | 久久国产精品网 | JAPANESE50MATURE亂倫 | 国产精品亚洲五色 | 91av精品视频 | 日本一区二区欧美 | 啊v中文字幕在线 | 成人在线观看一区二区三区 | 国产在线视频欧美一区二区三区 | 在线精品一区二区 | 国产成人综合野草 | 影音先锋男人午夜资源站 | 国产欧美日韩精品第二区 | 欧美做受又硬又粗又大视频 | 国产精品久久福利 | 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 继承者们在线观看免费高清韩剧 | 国产成人无码精品一区二区三区 | 色视频网站 | 超碰一区|