国产CHINESE男男GAYGAY免费网站_日本在线一区二区三区_欧美大屁股xxxx_国产xxx精品视频大全_一区二区视频国产_人人爱国产

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-09-22
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
winner_0986
一件事情只有兩種結果:去做還是不去做。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 141 點
下載積分: 492 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2025-07-30
查看winner_0986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-14 19:12
我看西門子的有提供兩線三線和四線的接法,我現在也是要用在壓力傳感器上,我看了是四線,有EX+、EX-。SIG+、SIG-,這要怎么接。。。。

主站蜘蛛池模板: 色综合久久久久综合体桃花网 | CAOPORN成人免费公开 | 日韩不卡一卡二卡3卡四卡网站 | 久久精品国产精品国产一区 | av2区| 国产精选在线观看播放 | 91日日拍夜夜嗷嗷叫国产 | 香蕉视频在线看 | 一区在线免费视频 | 欧美亚洲另类激情另类 | 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产 | 日韩视频欧美视频 | 精品国产乱码久久久久久小说 | 午夜在线视频观看 | 成人国产精品户外野战 | av亚洲精华国产精华 | 无码aⅴ免费中文字幕久久 亚洲日韩精品无码专区 | 人体内射精一区二区三区 | 在线区一区二视频 | 欧美激情黑白配 | 国产精品女人特黄av片 | 成人国产三级 | 成人av片在线观看 | 国产一级久久久 | 日韩在线视屏 | 爱剪辑国产福利在i线 | 99在线免费视频 | 91岛国 | 国产麻豆剧传媒免费观看 | 最近最新中文字幕 | 日本亚洲欧洲精品 | 夜夜高潮夜夜爽精品欧美做爰 | 最近免费中文字幕mv免费高清 | 高清性色 | 97涩涩涩 | 91久久天天躁狠狠躁夜夜 | 一本色道久久综合狠狠躁邻居 | 求av网站 | 国产中文字幕在线视频 | 丰满岳乱妇三级高清 | 成人国内精品久久久久影院 |