級別: 家園?
![]() |
大家好,下面這個問題請大家幫芒考一下怎么處理?br />問題描述: 設備是放在流水線上的,用戶要求所有控制采用臺達的。和中控通訊采用canopen總線。 [attachment=145492] 圖上是這個設備的示意圖,處理的工件時船舶上用的錨鏈。很重的。圖上有三個變頻器,主動輪1,主動輪2,主動輪3,其中1和3是客戶自己的,主動輪2是我們設備上的。下面有兩個從動輪,在使用的時候從動輪是上下浮動的。從動輪上裝有限位開關,例如,從動輪1上限位的時候,表示主動 輪1的速度快了,也就是前面拉的快了,就要把主動輪1的速度降下來,適當?shù)奶岣咧鲃?dòng)輪2和主動輪3的轉速。從動輪上也有這樣的限位。 問題在這里,三個主動輪同步,我準備這么做,以主動輪1為準,主動輪1采用臺達C2000的變頻器,加PG卡和編碼器,中控室給主動輪1的變頻器發出速度頻率命令,主動輪1變頻器加PG卡和編碼器形成閉環,保證速度的穩定,然后主動輪1變頻器輸出直流電壓,主動輪2變頻器和主動輪3變頻器采用這個電壓信號來實現同步。因為四徒殷不是很高２允許從動輪出現碰到限位的情況。我的問題就是在出現從動輪碰到限位的時候,怎么處理。因為從動輪的限位信號是我設備上的PLC檢測到的。我要發送給中控,中控在來控制主動輪變頻器1,但是主動輪2變頻器和主動輪3變頻器用的模擬電壓信號,不能實現一個速度快,一個速度慢。 三臺變頻器都總canopen總線到中控,這樣能解決嗎? 對臺達熟悉的朋友幫忙指導一下,謝謝! |
---|---|
|
449187624
級別: 略有小成
![]() |
我不太懂 但是建議你 不要隨便去動客戶的設備 如果改好了 OK 如果加裝的東西還弄不出來 那就有的煩人了 (我是深有體會)。。建議你以你的設備為基準點來設計 以主動輪2號為主 讓1和3來接收電壓信號 ,而且2號跟2個從動輪都有直接的機械鏈接 而且你自己都說了 這個對精度要求不高的 從動輪上升 你可以控制2號減速(因為從動輪的限位信號是我 設備上的PLC檢測到的)同時 1和3也跟著減速。 瞎說說 不對還請見諒 |
---|---|
|