樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-06-03
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区在线免费 | 成人自慰女黄网站免费大全 | 免费观看高清a级毛片视频 最新黄色片 | 午夜免费视频一区二区三区 | 三级日本 | 久久婷婷五月综合色中文字幕 | 日韩免费无码成人久久久久久片 | A片高潮抽搐揉捏奶头视频 国产AV无码专区亚洲AV | 无码AV人片在线观看天堂 | 亚洲精品屋V一区二区 | 久操国产 | 极品少妇的粉嫩小泬视频 | 日本黄视频在线观看 | 亚洲熟妇Av综合网五月 | 成人无毒网 | 91久久婷婷国产一区二区 | 久久亚洲国产精品一区二区 | 无码粉嫩小泬无套在线观看 | 日韩欧美国产精品一区二区三区 | 深夜成人影院 | 成人免费无遮挡在线播放 | 99在线精品免费视频九九视 | 亚洲国产经典视频 | 国产乱了伦视频大全亚琴影院 | 日韩欧美高清DVD碟片 | 亚洲精品视频网址 | 久久成年片色大黄全免费网站 | 日本三级香港三级人妇少妇 | 97久久国产精品超碰热 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 亚洲美女精品视频 | 亚洲欧美成人影院 | 无码高潮喷水在线观看 | 午夜福利在线观看6080 | 国产强伦姧人妻毛片 | 欧美一区二区三区在线视频观看 | 91精品婷婷国产综合久久 | 国产一级黄色网 | 国产一区二区三区免费播放 | 日韩一区二区三区无码人妻视频 | 国产一区二区精品在线观看 |