国产CHINESE男男GAYGAY免费网站_日本在线一区二区三区_欧美大屁股xxxx_国产xxx精品视频大全_一区二区视频国产_人人爱国产

切糕不賣錢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2015-04-24
查看切糕不賣錢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
238132
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 343 點
下載積分: 85358 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2025-08-14
查看238132的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 13:30
不完全相同;變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等電信號,供儀器儀表顯示,控制用,也可供PLC模擬量模塊采集;PLC的特殊模塊是檢測熱電阻的物理量,轉換為數字輸入到CPU里進行處理。
樓主留言:
大俠知道PID控制么。其實我就想知道,我在設計一個鍋爐溫度控制系統。我選了三菱的FX2N-16MR-001的一款PLC,因為PID在這PLC內部是有的,所以我不知道是需要把他內部的PID控制算法寫出來自己設置,還是我連接好PLC以及他的溫度模塊,并編號程序,他有自動設置?

主站蜘蛛池模板: 香蕉久久国产AV一区二区 | 国产精品久久久久久久 | 人人搞人人爽 | 亚洲一区有码 | 亚洲成熟少妇视频在线观看 | 日本三级aaa | 看日本黄色大片 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 一区二区精彩视频 | 中文日产乱幕九区无线码 | 最新国产久免费视频在线观看 | 日韩精品久久久毛片一区二区 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 亚洲视频免费观看 | 国语自产拍精品香蕉在线播放 | 日本在线观看一区二区 | 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩 | 久久老司机 | 美女黄色毛片 | 91在线视频免费播放 | 中文字幕在线中文字幕二区 | 高潮迭起av乳颜射后入 | 精品黄色片 | 亚洲色偷偷av男人的天堂 | 中文字幕在线观看成人 | 国产精品福利av | 黄色成人免费视频 | 日本寂寞少妇 | 中国xxxx真实偷拍老妇 | 精品少妇爆乳无码A片涩天使 | 欧美久久久久久久久中文字幕 | 国模大胆无码私拍啪啪AV | 蜜桃精品视频在线 | 人妻丰满熟妇AⅤ无码区 | 国产激情久久久久 | 亚洲美女视频网站 | 亚洲自拍偷拍一区 | 国产一区在线不卡 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 久久精品国产亚 | 一区二区三区日韩欧美 |