控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-14 12:21
引用
引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

學習了!

主站蜘蛛池模板: 成人亚洲性情网站www在线观看 | 亚洲精品无码aⅴ片大战 | 午夜h片 | 少妇口述炮约真实经历 | 亚洲自拍偷拍一区 | 欧美国产片 | 午夜黄色av | 国精产品999永久中国有限 | 日韩欧美群交P内射捆绑 | 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾 | 九色国产视频 | 精品一区二区三区四区 | 久草剧场| 国产高清成人mv在线观看 | 777久久婷婷成人综合色 | 精品久久久久久无码专区不卡 | 国产精品奇米一区二区三区小说 | 蜜桃视频网站在线观看 | 人人天天色 | AA片子吇中文字处女 | 国产一区二区免费在线观看视频 | 欧洲一卡2卡三卡4卡乱码毛1 | 成年在线播放小视频 | 亚洲AV永久无码精品天堂久久 | 亚洲精品456在线播放第一页 | 亚洲AV永久综合在线观看尤物 | 亚洲精品久久久久久国 | 亚洲精品你懂的在线观看 | 97久久人人爽人人爽人人片 | 91免费进入 | 97超碰影视 | 日本xxxxx片免费 | 国产精品人 | 日韩国产片| 少妇久久久久久被弄高潮 | 国产麻豆剧果冻传媒 | 日韩二区 | 69综合网 | 九热精品| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 欧美日韩一区二区三区视频 |