我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-15
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 日韩一级黄色大片 | 久久久精品免费观看 | 欧洲三级网站 | 国产aⅴ丝袜一区二区三区尤物 | 爱爱二区| 日韩精品成人一区二区在线 | 能直接看av的网站 | 日本色一区 | 狠狠久久久综合 | 亚洲人成免费网站 | 品色pin6| 久久AⅤ无码AV高潮AV喷吹 | 美女视频网站久久 | 秋霞午夜一区二区 | 一级毛片免费高清视频 | 国产精品186在线观看在线播放 | 91亚州| 天干天干天啪啪夜爽爽AV | 被黑人粗黑大肉奉视频 | 亚洲成人毛片 | 国产精品久久久久久久av福利 | 在线观看免费视频一区 | 高潮添下面视频免费看 | 亚洲精品视频网址 | 日本免费在线一区 | 日韩在线毛片 | 亚洲精品成人悠悠色影视 | 欧美一区二区三区公司 | 色花av | 国产成A人亚洲精V品无码樱花 | av网页在线 | 久久99精品久久久久久久清纯 | 亚洲精品大片 | 欧美日韩超碰 | 我要看免费黄色片 | 国产日韩高清一区二区三区在线 | 国产大片一区二区 | 国产色视频网站2 | 床震吃胸膜奶免费视频 | 亚洲欧美精 | 91欧美在线 |