    問題
    如何修改SINAMICS G120 (< V4.0) 強制潛在故障檢查時間間隔?
    答案
    SINAMICS G120控制單元CU240S DP-F和CU240S PN-F支持安全功能。為了滿足標準 EN 954-1、ISO 13849-1 和 IEC 61508 中關于及時檢測故障的要求,[url=]變頻器[/url]必須定期檢查和安全功能相關的控制回路工作是否正常,至少一年一次。[url=hgdanqi/]變頻器[/url]通過一個時鐘功能塊監控安全控制回路的定期檢 測。即使在安全功能沒有激活的情況下變頻器仍然會出現A1699(強制故障檢查時間到)報警。這個報警不會導致變頻器停機,也不能將其屏蔽。這個報警可以 通過以下方法消除:
      變頻器重新上電;激活安全功能情況下,激活了STO功能后恢復STO信號;激活安全功能情況下,調試安全功能后;激活安全功能情況下,安全回路故障變頻器鈍化,去鈍處理后。
    以 上幾種情況下變頻器都會對處理器自檢,自檢后變頻器重新開始計時,直到監控時間到,再次出現A1699報警,這個時間可以在0.1小時~8760.0小時 (1年)之間修改,默認為8小時。如果使用了帶安全功能的CU但沒有激活安全功能,可以通過STARTER軟件或BOP面板設置更長的檢測的時間間隔。
    通過BOP面板修改時間間隔步驟:
      設置P0003=3;設置P0010=95安全功能調試,變頻器顯示A1698報警;輸入安全功能密碼P9761=r9760;修改測試時間間隔P9659=240.0,例如設置240小時;輸入參數校驗和P9799=r9798,P9899=r9898;設置P3900=10接受安全功能設置的更改。
    通過STARTER軟件修改時間間隔步驟:
      連接控制單元,選擇Functions -> Safety Integrated欄目,選擇Safe torque(STO)頁,單擊Change settings按鈕;

              圖01.
      輸入密碼,密碼存儲在參數r9760中,點擊OK按鈕后會彈出提示框提示密碼成功輸入,點擊Close按鈕;

              圖02.

      修改時間,例如修改為240小時;點擊Accept settings按鈕接受設置;

              圖03.

      彈出提示框提示檢查校驗和,點擊OK按鈕;

              圖04.

      等待幾秒鐘后完成時間間隔修改。
[ 此帖被guochunyi在2013-10-10 16:30重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 理论片午午伦夜理片久久 | 久久久久国产亚洲日本 | 人人妻人人澡人人爽人人精品97 | 亚洲青青操 | h视频在线播放 | 久久免费国产精品 | 精品久久免费看 | 一边摸一边做爽的视频17国产 | 国产精品VA在线观看老妇女 | 日韩欧美精品在线观看 | 久久精品视频首页 | 在线涩涩免费观看国产精品 | www..com在线观看 | 蜜桃视频在线观看www | 久久999精品久久久有什么优势 | 国产一区二区日韩精品 | 免费在线观看的av网站 | 欧美性xxxxx极品少妇 | www.在线国产| 奇米精品一区二区三区在线观看 | 不卡视频一区二区 | 绯色一区二区三区不卡少妇 | 91影视免费版在线看 | 亚洲无吗视频在线 | 国产一级毛片在线 | 欧美肥大BBBBBBBBB | 狠狠爱俺也去去就色 | 国产XxXX性国产XX000 | 五月婷婷六月丁香动漫 | aa亚洲一区一区三区 | 国产精品丝袜黑色高跟鞋 | 全网国产福利在线播放 | 狠狠爱天天干 | 爱色天堂 | 日韩美女一区二区三区在线观看 | 欧美日精品一区视频 | 激情久久一区二区三区 | 色欲久久九色一区二区三区 | 户外露出一区二区三区 | 久久亚洲春色中文字幕久久 | 伊人yinren22综合开心 |