我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-04-27
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 17:01
冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。

主站蜘蛛池模板: 日本黄色片日本黄色片 | 亚洲成AV人在线观看天堂无码 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 色综合伊人色综合网站 | 久久久久久臀欲欧美日韩 | 又黄又大又爽A片三年片 | 国产激情精品久久久第一区二区 | 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频 | 国产老熟女ASS | 亚洲码欧美码一区二区三区 | 国产99精品 | 一本一本久久A久久综合精品蜜桃 | 日韩人妻无码精品系列 | 18禁网站在线永久免费观看 | 国内精品久久久久精免费 | 噜噜噜噜噜久久久久久91 | 国产一二三区在线视频 | 火之迷恋三级无删减视频 | 国产日韩精品欧美一区喷水 | 亚洲婷婷综合色高清在线 | 日日操日日爽 | 黄免费在线观看 | 色自拍偷拍 | 国产青榴社区91精品 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 一级特黄bbbbb免费观看 | 一本大道久久a久久综合婷婷 | 男女免费观看在线爽爽爽视频 | 亚洲性线免费观看视频成熟 | 99久久婷婷国产综合精品青草免费 | 特级片日本 | 国内精品视频久久 | 亚洲成人久久精品 | 国产特黄色片 | 亚洲精品视频成人 | 日本少妇春药特殊按摩3 | 偷偷干夜夜拍 | 成人av网页 | 一区二区三区欧洲 | 麻豆短视频传媒 | 麻豆magnet |