樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-15
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲制服av | 无码专区—VA亚洲V天堂 | 色婷婷久综合久久一本国产AV | 五月天婷亚洲天久久综合网 | 久久婷婷五月综合色国产香蕉 | 国产成人av一区二区三区 | 久久一区福利视频国 | 欧美金8天国| 精品视频自拍 | 一个人看的日本www 18禁老湿私人影院免费 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 国产第一区二区三区 | 成人亚洲精品777777大片 | 国产第一区二区三区 | 日本xx高清 | 国产一区在线播放 | 国产在线拍偷自揄拍视频 | 欧美xxxxx做受vr | 亚洲综合伊人久久综合 | 久久字幕精品一区 | 欲帝精品导航 | 久久人人爽人人爽av片 | 午夜免费福利 | 九九99视频 | 精品免费久久久久 | 国产99国产精偷国产黄在线欧洲 | 国产日韩精品一区二区三区在线 | 成年美女黄网站18禁 | 一区视频免费观看 | 欧美人与拘一级a毛片 | 欧美亚洲色帝国 | 免费在线成人网 | 国产1区2区3区4 | www.日本视频 | 欧美日韩国产一中文字不卡 | 亚洲欧洲精品无码av | 无码国产激情在线观看 | 欧美国产日韩A在线视频 | 欧美日本91精品久久久久 | 超碰caopro熟女m超碰分类 | 久一区二区 |