樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 91麻豆精品在线 | 亚洲人成网站在线播放无码 | 人妻少妇乱子伦喷水 | 粉嫩饱饱鱼一线天在线观看 | 一本久久a久久精品合男女 亚洲无码偷拍福利 | 婷婷久草 | 欧美xxxxxx片免费播放软件 | av在线大全 | 亚洲av无码之国产精品网址 | 久久综合精品无码AV一区二区三区 | 成人黄色小说网址 | 欧美与黑人午夜性猛交久久久 | 日本中文字幕在线免费观看视频 | 国产最爽的乱淫视频媛 | 亚洲欧美视频在线观看 | 丰满少妇被猛烈进入毛片 | 与子乱对白在线播放单亲国产 | 日本一级特黄毛片高清视频 | 国产一区二区网 | 亚洲视频入口 | 在线天堂资源www在线中文 | 99国产精品国产免费观看 | AAAAAA级特色特黄的毛片 | 日韩综合在线视频 | 污污的视频免费观看 | 一级一级一级一级毛片 | 97免费人妻在线视频 | 99香蕉国产精品偷在线观看 | 欧美肥老太牲交大战 | 精品久久久中文字幕人妻 | 成人网在线观看视频 | 欧美色久| 亚洲一级中文字幕 | 国产h视频在线观看 | hi6你好星期六免费观看 | 91成人免费视频观看 | 久久精品二 | 国产一级淫片免费放大片 | 出差少妇被按摩师玩弄了 | 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘 | 日本精品久久久久 |