大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 亚洲日批视频 | 久草在线小说 | 99久久成人国产精品免费 | 亚洲人成无码制服中文字幕 | 国产精品午夜无码av天美传媒 | 亚洲视频高清无码 | 插插插精品亚洲一区 | 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽 | 中文在线观看www | 天堂色影院 | 韩日精品一区 | 视频在线观看视频 | 免费在线国产精品 | 91精品国产9 | 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 噼里啪啦大全免费观看 | 婷婷丁香五月亚洲中文字幕 | 美女88av| 国产精品欧美久久久久久日木一道 | 国产成人三级三级三级97 | 日本精品一区二区在线观看 | 欧美疯狂做爰3xxx高清 | 色老板视频线观看在线 | 久久精品久久精品久久精品 | 午夜激情小视频 | 日产精品卡2卡三卡乱码网站 | 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 人人爽人人爽人人片A | 精品不卡在线 | 国产久精品| 最新超碰 | 日韩一级生活片 | 成人av网址在线 | 国产精品无码v在线观看 | 四虎影视国产 | 久久久精品久久久欧美俄罗乱妇 | 被公侵犯中文字幕无码 | 久久国产亚洲高清观看 | 色情一区二区三区免费看 | 女人高潮抽搐潮喷www软件 | 蜜桃Av久久精品人人槡 |