樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 久久九九免费视频 | www.在线看| 一级毛片免费视频观看 | 亚洲综合久久av一区二区三区 | 无码中文人妻在线二区 | 日日草av| 国产成人一区二区在线 | 欧洲国产伦久久久久久久 | 久久国产精品99久久久久久老狼 | 爱爱二区 | 色av吧 | 公车用力好大好硬 | 欧美性aaa | 青青免费视频 | 男人天堂网址 | 国产精品国产精品 | 色综合呦呦 | 久久999精品 | 一区在线免费视频 | 国产黄网网址在线观看 | 精品人妻无码一区二区三区色欲 | 不卡的av网站在线观看 | 三年片大全免费观看 | 色在线免费观看 | 欧美日韩激情一区二区三区 | 91九色蝌蚪视频 | 欧美激情久久久久久 | 国产成人影院在线观看 | 天天综合天天色 | 超碰老师 | 国产欧美日韩一区二区图片 | 国产区一区二区三在线观看 | 香蕉视频黄色片 | 日日夜夜国产 | www.免费黄色 | 亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人蜜桃 | 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆 | 劲爆欧美精品36页 | 激情欲成人av在线观看av | 成年人天堂com| 99精品偷拍视频一区二区三区 |