最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2608 個
工控威望: 22706 點
下載積分: 6727 分
在線時間: 2809(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-08-25
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2608 個
工控威望: 22706 點
下載積分: 6727 分
在線時間: 2809(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-08-25
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 久久人人妻人人做人人爱 | 99精品在线看 | rct在线| 欧美一级黄色小说 | 国产精品丝袜久久久久久消防器材 | 91?清免费看| 视频二区中文字幕 | 久久精品国产亚洲AV麻豆网站 | 在线观看国产免费视频 | 日日夜夜操操 | 久综合在线 | 欧美性视频精品 | 做视频免费观看网站 | 久久久久国产一级毛片高清版小说 | 久久在现视频 | 极品国产在线观看 | 大陆极品少妇内射AAAAAA | 俄罗斯兽交黑人又大又粗水汪汪 | 伊人久久一区二区三区 | 国产乱码一区二区三区四区 | 日本极品丰满ⅹxxxhd | 韩国少妇色xxxx韩国少妇 | tushy欧美激情在线观看 | 乱肉合集乱高h交换 | 69久久99精品久久久久婷婷 | 免费精品国自产拍 | 亚洲综合一二三区 | 不卡在线观看亚洲视频 | 国产亚洲欧美一区久久久在 | 日本一区二区三区在线看 | 日本乱码卡一卡二新区不卡 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 国产另类交视频免费观看 | 亚洲AV成人无码网站在线 | 熟年交尾五十路视频在线播放 | 国产精品久久久久久一区 | 91福利站| 久久久久久久99精品欧美产片 | 噜噜噜久久| 日韩精品美腿丝袜 | 人禽另类ZZZXXXCCC|